我是新手剛裝了STEP7-Micro,4.0的軟件,買了一根USB/PPI的電纜,可是連上PLC,電纜的燈亮一下就不亮了,下載程序就報通訊超時,檢查電纜,設置都改了,還是不行。請高手指點
PPI屬性改com1,是在設備管理器里找到,通訊時電纜燈應該是亮的,為什么不亮,電纜給廠家試過,是好的。還沒解決,跪求
  謝謝各位大俠的支持,現在問題已解決,我改了波特率和PLC地址就好了,再次感謝!!
[ 此帖被hzy在2013-01-08 15:08重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-07 10:09
既然電纜給廠家試過,你問問廠家的通訊參數是怎樣設置的不就行了。 估計你的線是山寨的。因為西門子原裝的USB線不應該選COM X的,而是用那個該選擇USB的。