樓主  發表于: 2012-12-28 08:57
我是新手剛裝了STEP7-Micro,4.0的軟件,買了一根USB/PPI的電纜,可是連上PLC,電纜的燈亮一下就不亮了,下載程序就報通訊超時,檢查電纜,設置都改了,還是不行。請高手指點
PPI屬性改com1,是在設備管理器里找到,通訊時電纜燈應該是亮的,為什么不亮,電纜給廠家試過,是好的。還沒解決,跪求
  謝謝各位大俠的支持,現在問題已解決,我改了波特率和PLC地址就好了,再次感謝。
[ 此帖被hzy在2013-01-08 15:08重新編輯 ]