wuyujian
級別: 略有小成
|
零張力控制系統主要用在有拉抻或張力小地方。比如塑膠膜。有需要零張力控制系統的請留下郵箱。同時也和大家一起交流解決方案。 |
---|---|
|
wwfxx
級別: 略有小成
|
請這位兄弟給份資料[url=mailto:WWFXXX@163.CON]WWFXXX@163.CON[/url] |
---|---|
|
wwfxx
級別: 略有小成
|
回答樓上的問題 1.要不要用矢量控制你先得明白矢量控制和一般的V/F控制有什么區別,這個東西爭論我看過很多。從什么變頻器的原理上來說的很煩的。我不太懂他們說那些。但是我只知道。。。V/F在低頻特性比矢量的控制精度要差很多。。在印刷機運轉中,收防卷經常會遇到大卷徑收放卷,中心卷曲中,為了保持一定的線速度,卷徑增大時,角速度就要降低,那么卷又很重,這個時候絕對是屬于低頻大力矩了!所以個人認為必須要應用矢量控制或者更高級的控制方式。 2.當然需要,編碼器裝在電機后面只是變頻器調速,電機轉速的閉環控制。 張力傳感器是對紙張 拉力大小的檢測,這兩個本身就是兩個不同的東西,裝了電機編碼器以后你的電機就會跑的很均勻 很準確,但是張力還是會隨著機械跳動而改變,這個時候再通過張力傳感器檢測張力,然后再PLC里面對變頻器的速度進行“再次修正”!這里一般會用到PI調節,用來調節張力保持恒定。。 后面再來說下,不管你印刷時兩個電機之間的速度是多么的同步!中間都是要加裝張力傳感器來修正其速度的。原因是因為,即使你電機轉速達到絕對的同步,但是由于機械間隙,機械跳動等各方面因素影響,張力始終不能在一個正常的范圍內波動,即使可以保持在一個范圍內,但是如果中間的料由于人為的原因松掉了,前后這個電機還是保持同步就不行啦。所以必須加張力傳感器進行調節。 請這位兄弟給份資料WWfXXX@163.COM 謝謝! |
---|---|
|