烤箱的溫度控制?鞠錅囟确5段控制,有兩加熱棒,用固態繼電器開關量控制,比如,先將室內溫度從現在溫度升溫到T1,在T1溫度保持1小時,再從T1開始升溫,升溫到T2溫度,在T2溫度保溫1小時,然后,再升溫到T3,在T3再保持一定時間。············································
設定的溫度值,可以通過觸摸屏改變。
如果用FX2N-PLC實現這樣的控制過程,可不可以?
FX2N 可能實現的溫度控制曲線最多多少段?
  原有烤箱是溫控器做的 現在要用PLC加屏摸屏做。方便選擇不同的料號 操作人員直接輸入料號自動燒烤。

請各位指教。多謝了!!有什么意見,方案各位講講看 謝謝
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 21:48
用帶通訊功能的溫控表,溫度由溫控表控制,PLC計時,到時就通過通訊改變溫控表的目標值,各級的目標溫度值與保溫時間可由觸摸屏設置。至于溫度級數由編程決定,理論上不受限制。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。