starting
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 243 點
下載積分: 755 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-03-20
查看starting的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-25 17:58
三菱1N或2N的PLC,MR-J2S的伺服。想實現如下功能:伺服帶著輸送線勻速前進,輸送線上的產品時有時無沒什么規律性,如果有產品時到光電檢測位置會有一個檢測信號給PLC,檢到信號后往前走10CM要停機一會(執行一個工序),然后又是按原速度繼續前行。查了下各種高速輸出指令都不能在運行中更改頻率和脈沖數。有經驗的師傅指點下我這功能可以實現嗎?如果運行中斷開一個掃描周期會有什么影響嗎(在這時改變脈沖量)?  謝了。

順便說明下為什么要再前行10CM,因為前面位置特殊沒辦法在這位置裝傳感器。
jeffreyguo
希望不斷的向前輩們學習,使自己得到提高
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 188 點
下載積分: 483 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2021-10-06
查看jeffreyguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-01 23:12
也可使用3U或是1PG的 "中斷定位"
dsjflksajdfdk