dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1554 個
工控威望: 4554 點
下載積分: 7534 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-05
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!