我想要用臺達VFD-M變頻器來控制電機在高速和低速兩個檔位之間切換,準備多段速指令1接高速,頻率設置50HZ,多段速指令2接低速,頻率設置10HZ,不知道這樣接可以嗎?望大家指點一下,謝謝了
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-10-16
查看黎明的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-23 22:05
我做過8hz轉110hz的,加減速時間在1.5s以內(nèi),200W東元電機+歐姆龍變頻器.