老師好:如果程序循環時間超過了WDT規定的時間,那么預示程序進入死循環,會報警!
問題:死循環是什么意思?有必要設置嗎?有設置的嗎?如何設置?設置了在哪里能看出報警?請老師指教!三菱PLC
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 11:08
w D T俗稱看門狗,是撿查P L C循環是否超時。
如果程序里使用了循環語句,而控制循環的變量又設置不合理,使得跳出循環的條件永遠無法滿足,這樣就形成死循環,引起看門狗發訊使設備停機。
也可能是不合理的子程序調用,形成循環調用,使循環超時。
看門狗的控制時間在系統參數中都可設置,控制方式也可設置,如超時只報警,不停機,或超時停機,具體看各P L C說明書。