樓主  發表于: 2012-12-20 15:48
我現在又10臺變頻器,CPU是Q系列的,請問大俠如何用485模塊和變頻器通訊,需要怎么做。有沒有什么范例可供參考,謝謝!
人機是Pro-face---3501的
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
   ( 踩)→┃你┃ ←( 扁)
   \ ( →┃√┃ ← )   /
   \_)↗┗━┛ ↖(_/      
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10570 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 20:51
樓主:首先你的變頻器是什么協議,如果支持MODBUS模塊,你可有以用QJ71MB91模塊,簡單設置就可以啦,如果不支持此協議,你只能用QJ71C24N,還有一種方法,就是你的人機PROFACE有兩個串口,都支持直接與常用變頻器連接的,如三菱、安川、富士、臺達等