qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 15:16
如題,已知 MW118 中的內容就是數據塊DB1中的地址,F(xiàn)在要將這個地址中的數據取出放到MD120中,該怎樣操作?【數據塊DB1中的數據都是浮點型的】

   OPN   DB     1
      L DBD[MW118    
      T     MD   120
以上編程不能通過,但是用
    OPN   DB     1
      L DBD[MD118]
      T     MD   120
可以通過,但是仿真時CPU是STOP狀態,本人剛接觸S7-300PLC,小白一個,望各位大佬賜教,謝謝!

夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 15:51
謝謝指教,不錯就是這個錯誤
   OPN   DB     1
      L     DBD [MD   116]
      T     MD   120
后出現:

夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-20 15:52
還要編寫OB121程序嗎?
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-20 16:08
謝謝指教,現在能正常讀取數據了,但是CPU上SF燈還是亮著,對程序運行有影響嗎?謝謝!
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-20 16:30

夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-20 16:34

夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-21 10:01
現在的程序是:  
      L     MD   116
      SLD   3                           //左移3位,形成指針格式,用于間接尋址.
      T     MD   120
      OPN   DB     1
      L     DBD [MD   120]
      T     MD   124
能夠讀出數據塊中對應地址的數據,但是故障依舊,好像是L    DBD[MD  120]這句有問題,望賜教,謝謝!
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-22 12:27
引用
引用第12樓cvlsam于2012-12-21 23:21發表的  :


很明顯,地址越界……


謝謝回答,就是這個錯誤,可是怎么弄才能解決這個問題呢?我弄了好長時間了,望賜教,謝謝。
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-22 13:59
引用

解決你的程序,那是你的編程錯誤,增加對數據塊長度的檢測,然后通過比較指令將你的尋址范圍控制在可控范圍內……

Regards

首先謝謝指教!
1.數據塊長度檢測:

2.尋址范圍絕對超不過255 一個字節  
是否是因為  
    L     MD   116
      SLD   3                           //左移3位,形成指針格式,用于間接尋址。
   T     MD   120
      OPN   DB     1
      L     DBD [MD   120]
      T     MD   124
中的MD 120 本身是一個32位的數據?而CPU誤以為越界了呢?請指教.......謝謝!
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-22 14:03

夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-22 15:04
嘿嘿,首先我承認我的水平一般(剛開始學習西門子PLC),的確小白一個,

可是:我確定MD116中的數據不會超過204的

即使MD116中的數據是4,還是不行,但是讀取MD124中的數據是正確的,如圖:


夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-23 09:46
終于成功了:



感謝所有回答問題的人,謝謝指教了。
夜游神