36樓  發表于: 2012-12-18 09:45
直接拆,,,,,無論實踐還是理論都沒事 本來就是同一根線 短接不短接都行 電壓可以忽略不計!
對了 在補充一點 昨天剛這樣操作過,帶電的。。。。。當然你會說一般要斷電操作,,老兄人家不讓斷呀,這就是現實,難道你不去搞嗎?。。。。你如果在不信 你拿著萬能表量一下電流表兩個接線頭,大哥沒有什么電壓,電不死人的  電壓小于等于36V對人是沒有影響的 是不?
每天一點點
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2012-12-18 09:52
11樓的方法正確。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2012-12-18 09:56
額。停電作業吧。安全第一 。電流互感器是不允許開路的。按照標準來沒錯的,要不能定那么多規章制度有什么用。萬一出了事誰來承擔。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2012-12-18 14:22
拆東西下來拿著去買,這是比較老式的方法了。
但有些東西拆了會導致電流、電壓增高,產生嚴重故障。這領導肯定是忽略了,因為他已經多年不研究知識了。
現在直接拍個照,用手機拍下正反面,型號,就好買了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
flyfox1047
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 316 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-07-09
最后登錄: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2012-12-18 14:49
引用
引用第8樓長豐實業于2012-12-17 21:17發表的  :
         呵呵  我早就想走了,可我不想和錢過意不去啊  現在中日關系緊張  我又是在臺資企業,靠日本人吃飯,市場經濟不好啊,兄弟我對PLC,,HMI  INV  伺服 步進都是有理論,實踐的少。也做過小案例,沒什么信心去闖啊。
    這里的一J8畫什么電路圖,連符號都表錯,固態繼電器畫成兩進兩出,我當場想吐血了。老子都用Solid Workes 了。還用 AUTO 2004
     主管更垃圾,啥鳥都不會,搞不定就叫我去,或者其他水貨。可以說我搞不定的就要叫廠家了或者報廢。哎 悲哀啊


感覺你做人好輕浮,勸你眼低手高為好,solidworks我只見過做機械的人用過,做電氣的為何確專業一點的?比如ACE,EPLAN,或者PCS?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(烏龜船長) solidworks應該機械專用 ..
    yangqingbo
    自控炮灰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 183 個
    工控威望: 324 點
    下載積分: 2201 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2012-09-27
    最后登錄: 2013-10-31
    查看yangqingbo的 主題 / 回貼
    41樓  發表于: 2012-12-18 15:24
    林子大了,什麼鳥都有
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2012-12-18 15:32
    只是你的知識學一半掉一半,可以拆,要先用一導線并在互感器的輸出把它短路,再去把電流表拆下。                 
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2012-12-18 15:35
    引用
    引用第12樓長豐實業于2012-12-17 21:36發表的  :
    樓上這方法我知道,可設備不能停,一百多安電流,你去母排那連接短路片給我看看   

    正常工作互感器輸出最多5A,不會有一百多安電流,不要犯傻了。
    多晶鑄錠
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2702 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2012-10-23
    最后登錄: 2022-03-30
    查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2012-12-18 15:44
    你的領導是SB,但你也要看情況的,你可能書本看的多的緣故,書上說,電流互感器2次側不能開路,你可以先想辦法把2次側短接了再把電流表拆下來,這樣就沒事了,不要說你這是0.4KV的100A的,我在10Kv上也修過的啊,我們要知道電流表不能開路,電壓表不能短路的道理。
    czs810616
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 542 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2010-09-29
    最后登錄: 2015-03-24
    查看czs810616的 主題 / 回貼
    45樓  發表于: 2012-12-18 16:25
    其實,我們做人做事還是心平氣和為好。你要是認為不可以這樣你說出理由,比如要停電,總之這是溝通的問題。領導的話我們要絕對執行,但我們要有選擇的執行,方法靠自己的。
    gaogaiga
    新會是全廣東工資最低。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 817 個
    工控威望: 870 點
    下載積分: 8842 分
    在線時間: 777(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2024-11-19
    查看gaogaiga的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2012-12-18 17:05
    我不明白電氣原理圖就二維幾條線,為什么非要要機械的三維Solid Workes ?
    weilinyi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 4329 點
    下載積分: 3223 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主題 / 回貼
    47樓  發表于: 2012-12-18 18:22
    這是國表的東東,開孔尺寸、量程一樣、精度一樣就OK,要好看、三個都換就更漂亮了,不就哪1-200元嗎,搞得這么復雜。