我們廠里一臺模具上需要用加熱管來加熱,但是我們買回來的加熱管上面什么也沒有標簽用220V還是380V,電阻可以量出來的,我想問哈大家有什么方法??謝謝
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2112(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-06
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 09:15
第一,如果知道功率比方說1KW,測量阻值是否133歐姆左右(一根電熱管),如果是那么就是380V的,一
第二,在功率無法確定的前提下,可接成星形接法。