licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 16:51
可能電流大了,如果是DC繼電器,檢查續流電路。或者替換中繼看看;或者你的這個PLC可能有問題。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。