licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 16:21
如果是多次粘點在同一個地址,你需要檢查中間繼電器線圈回路了,可能回路存在過電流現象。