              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 2627 點
下載積分: 6518 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-11-07
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-15 10:30
繼電器輸出,壽命約100萬次,每天1.5萬次,2個月就OVER了,還是換MT型的吧。