小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-14 11:41
  信捷XCM-32PLC程序有一句是這樣的   FOLLOW   C630   D700  D750  Y0  Y4   這個是什么意思?我只知道C630是個AB高速計數器,后面兩個D是啥意思?Y0是輸出脈沖,請問Y4是在什么情況下   和怎么控制方向的?  編程手冊也沒看到說明啊    哪位師傅有信捷指令應用資料啊,給個行不?
[ 此帖被小徒弟在2012-12-17 13:21重新編輯 ]
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 12:58
木有用過信捷,根據字面解釋,應該是跟隨動作用的,你可以弄一個編碼器或伺服驅動器脈沖輸出到PLC輸入端,把Y0接到另一個伺服驅動的脈沖輸入端,Y4接到方向輸入端,轉動編碼器,伺服電機將按照S2和S3的比例一起轉動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小徒弟) 熱心助人!
    roran
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 892 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2007-09-09
    最后登錄: 2022-10-28
    查看roran的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-17 13:28
    Y4應該是由編碼器方向控制的,編碼器數值增大,Y4高電位,反之是低電位,從不用國產PLC,只是想當然,樓主自己試吧。