李善超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-12-22
最后登錄: 2015-11-06
查看李善超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 13:27
請各位大俠幫忙,我是新手,我們公司的一臺變頻器水井抽水用,今天早上停電再送電的時候,一啟動,變頻器就顯示OC過流,然后我復位在啟動,頻率能走一點之后還是過流,我就一直復位它一直跳,最后就這么好的,變頻器是歐瑞的,請各位大俠指教[
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 19:56
電機或是電機線問題,我也碰到過這樣的情況,用搖表測了一下是電機線中的一相絕緣不好。