我公司一條流水生產線準備搬遷到新廠區,這條生產線功率較大,有五路供電,可新廠區的變壓器容量不夠,準備啟用另一臺變壓器,可另一臺變壓器單獨給生產線供電容量也不夠,計劃用一臺變壓器給生產線的二路供電,另一臺變壓器給生產線的另外三路供電,這樣可行嗎?(兩臺變壓器不能并聯運行)
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 15:09
關鍵是在什么地方并聯,另外兩臺變壓器是不是同型號同廠家的。到了車間并聯,很危險!