如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-23 11:28
看了大家的選型方法,有點不同意見,角型線相電流之比為根號3,如果在相回路接熱繼選型參考電流應是電機額定電流除以根號3,大約為額定電流的0.58,而不應該是簡單的一半之說。