樓主  發表于: 2012-12-06 07:41
小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀?
虛心求教…
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-06 17:54
引用
引用第3樓1120795098于2012-12-06 16:13發表的  :

會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。

  cjx2-1210  220V  也太大了吧      驅動小繼電器就好了   這樣可以延長壽命
會當凌絕頂,一覽眾山小
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-06 17:56
引用
引用第8樓huniutadi于2012-12-06 16:40發表的  :
本身是繼電器輸出的,無論加什么,頻率高了都會壞的



繼電器功率小   可以延長壽命
會當凌絕頂,一覽眾山小