aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-05 06:57
到車間的電源電纜線有3根(都是5線制,3火1零1地),這3根電纜是從高低壓配電室的一個1600A斷路器來的。2根電纜并接壓在一個三相600A斷路器上,零線地線分別壓好,因線太粗,第3根壓不上去,壓到一個250A三相斷路器上,請問,第三根的零線地線可以不壓接嗎?空著行嗎?
即:車間有3根電纜線,都是鋼鎧電纜,其中2根連接到600A斷路器中,零線地線分別壓好。1根連接到250A斷路器中,250A斷路器只帶這條生產線的一個機臺,機臺的零線地線連接到600A斷路器的電源進線的零線地線上。600A斷路器帶這條生產線的其余機臺,
問題是:壓到250A斷路器的電源進線的零線地線是否需要連接(與壓到600A斷路器的2根電源進線的零線地線壓到一起)?空著行嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-12-06 19:48重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-05 12:34
嗯,希望樓主提問盡量描述清楚點。
我理解是車間有3根電纜線。其中2根連接到600A斷路器中,1根連接到250A斷路器中。
問題是其中250A斷路器零線是否需要連接?
回答:這個連接是必須的。原理:實際上樓主把3根電纜線,人為的分成2個回路,系統正常時確實沒有問題。但是你就沒有想到當斷路器缺相或者故障時,那個250A回路供電是否還能夠正常?
所以,既然你人為分成2個回路,那必須把250A零線接上!