樓主  發表于: 2012-12-03 13:39
各位大俠,誰清楚PNP和NPN模式的常開、常閉型的光電開關和PLC連接需要注意事項和區別嗎?
muzimuly
昆山電氣兼職
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 1672 點
下載積分: 6437 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-10-27
最后登錄: 2024-04-16
查看muzimuly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 15:40
1樓的大哥,誰說歐姆龍用的是PNP的,我用的是npn的
回答樓主,pnp和npn的區別就是npn光電輸出的是低電平,也就是所謂的0v,pnp的輸出的就是高電平,即24+
常開就是光電在沒有檢測到的時候,沒有輸出,常閉相反