樓主  發表于: 2012-12-01 18:43
原來一直用變頻器帶動工作轉臺,用接近開關感應皮帶輪上的幾個點作長度測試,現在準備用伺服電機帶動轉臺,那么我通過PLC發出轉動脈沖量,那么我還需要單獨加編碼器(不是伺服電機自帶的)嗎。這樣我就知道發出脈沖量與實際轉動量是否相符合,
旋轉什么類型的編碼器,大家推薦下性價比好的啊
東莞工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-08-24
最后登錄: 2019-09-09
查看東莞工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 00:56
伺服本身就帶編碼器的了,加兩個極限限位就更安全了。