樓主  發表于: 2012-11-30 21:10
各位大俠,俺們新手,請求支援。最近我編了一個步進梯形圖,發現不明問題,望解答。不勝感激。我用的是三菱FX1N系列的PLC,編程軟件是GX Developer-7.08。在程序中,程序S23或S30處,轉移到S20這個地方,程序能編譯,也能仿真,但我點擊“工具”,再點擊“程序檢查(P)...”后,接著點擊“執行”,它會報“MAIN   169    二重線圈錯誤(S20)”和“MAIN   229    二重線圈錯誤(S20)”,不知道這是我程序有問題,還是軟件自身會出現這樣的警示????希望大俠們幫我看看,謝謝了。
我的程序流程是S0—S20—S21—S22—S23—S20和S20—S1—S30—S20。在程序S23—S20和S30—S20處,我的狀態轉移指令是【SET  S20】。用軟件自帶的程序檢查時,會報“二重線圈錯誤(S20)”,我的這是狀態轉移啊,不應該是二重線圈???我翻了部分資料,都是這么寫的,怎么回事呢???大俠們,幫幫忙,謝謝了。
附件: 耐壓測試一貫機10.rar (11 K) 下載次數:80
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-19 16:41
關于步進階梯的用法,模式包括順控,分支,循環等,PLC本身允許,因此對于S20雙線圈這樣的情況不用擔憂,但對于輸出觸點、輔助觸點不建議雙線圈,以及特殊模塊通道值的寫入和讀取也不要在程序中出現兩次及以上?赡艽蟛糠謺r間工作正常,但隨機會出現動作異常,甚至造成掃描周期超時現象。