y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-30 14:36
各位大俠,俺們新手,請求支援。最近我編了一個步進梯形圖,發現不明問題,望解答。不勝感激。在程序中,程序S23或S30處,轉移到S20這個地方,程序能編譯,也能仿真,但我點擊“工具”,再點擊“程序檢查(P)...”后,接著點擊“執行”,它會報“MAIN   169    二重線圈錯誤(S20)”和“MAIN   229    二重線圈錯誤(S20)”,不知道這是我程序有問題,還是軟件自身會出現這樣的警示????希望大俠們幫我看看,謝謝了。
附件: 耐壓測試一貫機10.rar (11 K) 下載次數:19
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 18:51
哦,忘了說了。我用的是三菱FX1N系列的PLC,編程軟件是GX Developer-7.08,各位大俠啊,幫幫忙,謝謝了
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-30 20:15
引用
引用第2樓gehonbin于2012-11-30 19:03發表的  :
步進梯形圖當中 沒有二重線圈一說 M   Y 可以重復用  但是步進指令stl  S0-----S20-----Sn---不要重復使用   單純的梯形圖是不可以有二重線圈的  你的問題還是你編程的問題  軟件應該沒問題  我也不太懂 希望能幫到你

謝謝你的幫助。在我的程序中,我的程序流程是S0—S20—S21—S22—S23—S20和S20—S1—S30—S20。在程序S23—S20和S30—S20處,我的狀態轉移指令是【SET  S20】。用軟件自帶的程序檢查時,會報“二重線圈錯誤(S20)”,我的這是狀態轉移啊,不應該是二重線圈啊???我翻了部分資料,都是這么寫的,怎么回事呢???
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-01 09:20
引用
引用第4樓東莞工控于2012-11-30 23:00發表的  :
可能是轉移時錯了,回初始步時要用OUT不要用SET。

謝謝你。程序不回初始步時,狀態轉移,我用過OUT,結果程序檢查時,還是要報“二重線圈錯誤(S20)”。我的程序在附件里,要不你幫我看看???謝謝了
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-01 19:37
謝謝。程序截圖在下面,在程序第169步和229步,我曾經把【SET  S20】換成(S20),執行程序檢查都一樣,報“二重線圈錯誤”。謝謝了
附件: 耐壓測試一貫機10程序截圖.doc (73 K) 下載次數:13
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯