ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-29 14:16
圖片:
如下圖所以,2個NPN傳感器并接入PLC,這種邏輯關系式或,只要其中一個有輸入,PLC則有輸入。如果想讓2個NPN感應器,接成邏輯與的關系,需要2個傳感器都有輸入時才有輸入到PLC,這個該怎么接,可行不?[
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-29 16:08
引用
引用第1樓guochunyi于2012-11-29 15:57發表的  :
其中一個傳感器的輸出作為另一個傳感器的電源輸入就可以了。