圖片:
如下圖所以,2個NPN傳感器并接入PLC,這種邏輯關系式或,只要其中一個有輸入,PLC則有輸入。如果想讓2個NPN感應器,接成邏輯與的關系,需要2個傳感器都有輸入時才有輸入到PLC,這個該怎么接,可行不?[
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-29 21:37
第一個傳感器的信號接第二個傳感器的負極,第二個傳感器的信號就接PLC 兩個傳感器的正極并聯(lián)