樓主  發表于: 2012-11-28 13:13
整了兩天,還沒整出來,因?yàn)槭切率,希望各位大俠給點指點,先謝謝!
wincc和PLC的程序都是公司做好的項目,直接復制過來的兩個項目。兩個項目工藝類似,但是配置有些不同。都是CPU313加CP343-1 lean
首先在電腦A和PLC A上運行全部正常。
問題出在B線上
電腦B的STEP7和PLC B通訊正常,能下載,監控程序。就是電腦B的wincc和PLC通訊不上(畫面里所有變量都在灰白閃,閃的挺慢。)。但是我把電腦B拿到A線上,電腦B的wincc和PLC A就可以通訊,用wincc自帶的通訊診斷看,連到B的PLC是偶爾接通一下,而拿到A那邊一插上網線就可以了。
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-27
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-28 20:10
可能是你的通訊模塊的MAC地址沒填好,因為是復制用了原來的那個,現在B沒有填,所以才出現你的狀況。