各位大俠,請教一下,三菱4AD模塊如何接二線制(4-20ma)電流信號
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-25 18:15
V+,I+短接后連接輸入的電流信號+
VI-連接輸入信號的-

建議看看對應手冊,有接線圖和例程的,資料本站有下載,看置頂貼。