有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-23 22:07
我們是用4AD內采集到的數字量,來控制變頻器的開停
比如說設置的是當數字量等于250的時候開一臺泵,但是這個數字量不斷在250的附近變化,一會是250,一會是250多,然后又回到250以下了。這個變化是很快地,可能都是按ms變化
到250的時候就開,低于250的時候就停了,所以就頻繁的開停開停
當越過這個數字的時候就好了
請教一下各位有經驗的師傅,有什么好的辦法可以解決這個問題,謝謝!
春刺二
春刺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-08-16
查看春刺二的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-26 00:05
采集的周期改下行嗎?采集幾次取平均值來啟動停止?
春刺