wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-06-27
查看wsh736321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 15:55
現有一臺設備,自動是三菱步進程序,自動條件下,在原位按啟動,電機快進,到工進位收到信號,快進電機停,工進電機啟動。工進電機未加變頻器前一直正常,但這兩天卻偶爾發生到工進位時,快進電機不停,而撞刀。等我去修時,空機檢測又正常。接近開關,中間繼電器,交流接觸器,都看了也正常。請問各位大師,我還應該查哪里?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26815 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-31
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-26 16:25
我用光柵尺的脈沖時也邊到高頻加熱的干擾,把輸入點的滹小時間設大一點試一下
自動化單機,生產線,項目編程調試!