樓主  發表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
121746132
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 112 點
下載積分: 485 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2018-09-20
查看121746132的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 22:44
什么???講的什么啊  常開是感應器沒動作的情況下   感應器的N24  跟   X...為斷開狀態。一般感應器有兩條線   藍色為N24  棕色為X... 懂??如果感應器接通了  那么常開就接通了  PLC的X....就接通了 。。。。懂