yewxx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2217 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-04-05
查看yewxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-21 22:34
有一個三菱Fx1n40MT的PLC要分別從4個FX3u128mt的PLC各采集和發送2個信號,請問可以將這4個PLC的輸出COM和fx1n的輸入COM端接在一起,4個PLC的輸入COM和fx1n的輸出COM接一起嗎?FX3u的各個輸出COM上還有外部開關電源的N24,都接在一起會不會有什么影響?需要使用中間繼電器轉信號嗎?一直都沒搞明白
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 11:05
圖片:
三菱FX1N的PLC輸出部分有獨立的輸出部分COM0 COM1 COM2 COM3的公共端你可以接成FX3U 等4臺PLC
的輸入端 而1ND 輸出Y就接在FX3UPLC上面不用他們說的用什么中間繼電器來轉換,應為PLC本來就是光電隔離的,考慮用中間繼電器來轉換 什么安全問題,那只能說明它們用PLC 用的太少,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件