王彬彬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 4 個
工控威望: 114 點
下載積分: 574 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2013-12-30
查看王彬彬的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-11-19 13:43
TO K1 K17 K0  K1
TO K1 K17 K2  K1
FROM K1  K0 K2M280 K2
MOV K4M280 D322
以上程序什么意思

D322 數據運行時老是不變化什么原因?,K4M280 的數據傳送不到到322嗎?

求幫忙,非常感謝!
xfqwxf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 32 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2013-11-25
查看xfqwxf的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-20 09:42
按照上面的方法試下吧,一切成功源于嘗試,