樓主  發表于: 2012-11-18 13:08

我是初學PLC者,我有一個舊的PLC,,想自己學習一下,現在遇到一個問題,請各位師傅指教一下,我現在編程一個正反轉梯形圖,我按X1,,Y1就動作(有電自鎖)外面Y1也有輸出,但我按X2,只是顯示X2有動作,但Y2沒動作,外面也沒動作,,請各位師傅指教一個,這個是什么問題??在此感謝  
[ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-19 07:56
此程序作為電機正反轉控制是正確的。
1:X000為停止按鈕
2:X001為正轉啟動按鈕
3:X002為逆轉啟動按鈕
如果樓主按X002后Y002沒有導通。
第一就是樓主沒有按X000停止按鈕
第二就是樓主所選用的Y002點是壞的。
樓主可在線監視一下Y002在程序中是否有動作。