各位大大:
早上好!
最近在搞轉盤式測試機,發現一個很奇怪的問題,搞了2、3天了都不能解決,求大大們指點下小弟。問題如下:
3臺一摸一樣機器,同樣的程序,就是其中一臺里面松下A5系列定位沒問題,可用到的富士SMART系列的私服和電機出現定位不準,例如先原點復位,JOG走1000,在絕對定位500,很明顯定位不是走到0-1000中點。這幾天查了很多原因都不能解決,方案如下:(1)換了私服控制器和馬達(2)換了控制線和解碼線(3)把另一臺的整個PLC都搬過來(4)換了另位一套程序(5)私服器參數用一樣的,以上方法都試過,還是不行,F(xiàn)在已束手無策,難道旁邊2臺變壓器的問題干擾,我想應該不可能,因為其他機器也是放那邊的沒出現問題。想請大大指點下,問題出在哪里了?
學習,努力
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-19 09:08
引用
引用第2樓rockyhuo于2012-11-18 12:08發表的  :
松下A5系列定位沒問題,可用到的富士SMART系列的私服

即使是相同的PLC,很明顯是兩臺不同的產品,你要看看各自伺服參數的設置

同意,這個可能性最大,其他不可能有這么明顯偏差