在許多使用中經常用到屏蔽網線,有時候推薦單端接地,有時候推薦兩端接地。我現在的問題是什么時候使用單端接地什么時候使用兩端接地?依據是什么??
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213241 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-18 10:31
謝謝樓上兩位的參與!!看來對于屏蔽接地各位也是根據自己的想法與經驗去接!!
2樓  發表于: 2012-11-19 12:06
在兩端接地使用的地方也不少,比如:數控系統與伺服驅動器之間的控制信號線,伺服電機位置反饋編碼器線與伺服驅動器等這些多是兩端接地!