xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-16 08:39
新買一款手機,在家充電一切正常,在廠里充電就出現充電時無法使用手機。初步懷疑是機床變頻器諧波污染所致(兩百多臺變頻器都沒加電抗器)。為了手機能正常使用,現想加個隔離變壓器作為手機專用電源。不知道有沒有效果。特來請教各位師傅。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 11:23
這個問題問得好 ,隔離變壓器能隔離變頻器的諧波污染

變頻器諧波是變頻器運行過程中,需要對輸入電源用大功率二極管整流(或晶體管/逆變模塊)進行逆變;在其逆變過程中,在輸入輸出回路產生的高次諧波; 變頻器諧波對供電系統、負載及其他鄰近電氣設備產生干擾。

變頻器諧波治理措施
治理變頻器諧波問題,抑制輻射干擾和供電系統干擾,可采取屏蔽、隔離、接地等技術手段。
1、安裝適當?shù)碾娍蛊?br />  在變頻器輸入側與輸出側串接合適的電抗器,吸收諧波和增大電源或負載的阻抗,達到抑制諧波的目的,以減少傳輸過程中的電磁輻射。 通過抑制諧波電流,將功率因數由原來的(0.5-0.6)提高至(0.75-0.85);
2、電源隔離或安裝隔離變壓器
  將變頻系統的供電電源與其他設備的供電電源相互獨立,或在變頻器和其他用電設備的輸入側安裝隔離變壓器,切斷諧波電流;
3、避免干擾輻射
  電動機和變頻器之間電纜應穿鋼管敷設或用鎧裝電纜,并與其他弱電信號在不同的電纜溝分別敷設,避免輻射干擾;
4、變頻器正確的接地
  正確的接地既可以使系統有效地抑制外來干擾,又能降低設備本身對外界的干擾。變頻器使用專用接地線,且用粗短線接地,鄰近其他電器設備的地線必須與變頻器配線分開,使用短線,這樣能有效抑制電流諧波對鄰近設備的輻射干擾;
5、縮短線路長度
  縮短線路長度,電源線和信號線單獨敷設,避免交叉,不能避免時,必須垂直交叉,絕對不能平等敷設,信號線屏蔽層不接到電機或變頻器的地,而應該接到控制線路的公共端;
6、安裝EMI電源濾波器
  當前抑制變頻器諧波的一個重要趨勢是采用EMI電源濾波器,它串聯或是并聯于主電路中,實時從補償對象中檢測出變頻器諧  EMI電源濾波器MLAD系列輸入端專用型波電流,由補償裝置產生一個與該變頻器諧波電流大小相等、方向相反的補償電流,從而使電網電流只含基波電流。