小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-14 08:54
三菱編程軟件連接不上PLC,但是電腦的COM端口驅動工作都正常,求解!
  兩天前連接都可以,觸摸屏也可以,昨天開始怎么連接都不行了。,,,,,郁悶中



用了那么久了,設置端口一切都正常,為什么會這樣,,  
yaojl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 183 點
下載積分: 913 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2021-04-24
查看yaojl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 13:21
如果是筆記本電腦使用USBtoRS232應該是因為筆記本電腦的USB供電能力不足導致數據線轉換芯片工作不穩定?蓳Q質量好的數據線試試,或使用外供電的數據線。