在PLC程序里控制伺服馬達工作時,怎么來處理急停,是斷電源,還是程序中斷,或其他的處理方式,請大家討論下
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 16:39
停止脈沖輸出,或者給伺服一個停止的命令,不建議斷電源