CPF00 操作器故障1 數字式操作器通信故障1 接通電源5秒后,也不能和數字式操作器進行通信 CPU的外部RAM不良 數字式操作器的插頭接觸不良 變頻器控制回路不良 控制回路損壞 拆下數字式操作器后再重新安裝 更換變頻器 試著開閉電源 更換變頻器
CPF01 操作器故障2 數字式操作器通信故障2 與數字式操作器開始通信后,發生了2秒以上的通信故障 數字式操作器的插頭接觸不良 變頻器控制回路不良 拆下數字式操作器后再重新安裝 更換變頻器
CPF02 BB回路故障 基極封鎖回路不良 控制回路損壞 試著開閉電源 更換變頻器
CPF03 EEPROM 故障 EEPROM不良 通過通信選購卡,在輸入?shù)寫入指令(ENTER指令)的過程中切斷了變頻器的電源 控制回路損壞 試著開閉電源 進行初始化(A1-03) 更換變頻器
CPF04 內部A/D1 故障 CPU內部A/D轉換器不良 控制回路損壞 ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子過載 試著開閉電源 更換變頻器 ·確認控制回路端子是否有接線錯誤 ·確認頻率設定用可變電阻等的電阻值以及配線 (+V、-V電流應在20mA以下)
CPF05 外部A/D2 故障 CPU外部A/D轉換器不良 控制回路損壞 ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子過載 試著開閉電源 更換變頻器 ·確認控制回路端子是否有接線錯誤 ·確認頻率設定用可變電阻等的電阻值以及配線 (+V、-V電流應在20mA以下)
CPF06 選擇卡連接故障 選購卡連接故障 選購卡連接口連接故障 變頻器或選購卡不良 關閉電源,重新插卡 更換變頻器或選購卡
CPF07 RAM故障 ASIC內部的RAM不良 控制回路損壞 試著開閉電源 更換變頻器
CPF08 WAT故障 監視計時器不良 控制回路損壞 試著開閉電源 更換變頻器
CPF09 CPU故障 CPU-ASIC相互診斷故障 控制回路損壞 試著開閉電源 更換變頻器
CPF10 ASIC故障 ASIC版本錯誤 變頻器控制回路不良 更換變頻器
CPF20 選件卡故障 通信選購卡故障 選購卡連接口連接故障 選購卡的A/D轉換器不良 關閉電源,重新插卡 更換選購卡
CPF21 選件卡自診故障 通信選購卡的自我診斷故障 通信選購卡的故障 更換選購卡
CPF22 選件卡類型故障 通信選購卡的機型代碼故障 通信選購卡的故障 更換選購卡 故障代碼 故障現象/類型 故障原因 解決對策