樓主  發表于: 2012-11-12 19:01
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 08:46
引用
引用樓主adidas于2012-11-12 19:01發表的 是N線的問題嗎? :
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?

依據樓主提供的測量數據,歸類如下:

阻值:
A&B:3MΩ
A&C:∞
A&N:∞
B&A:3MΩ
B&C:∞
B&N:∞
C&A:∞
C&B:∞
C&N:∞

電壓:
A&B:400V
A&C:400V
B&C:400V
A&N:9V
B&N:400V
C&N:400V

咨詢:
在您進行測量A\B\C三相之間與N線之間的絕緣電阻時,輸出端是否帶了負載,比如電動機等?

再次檢查的步驟:(斷開電源進行檢查)
1、斷開控制柜與負載之間的連接。
2、使用兆歐表(搖表)分別檢測A\B\C三相與N線間的絕緣情況。
3、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相之間的絕緣情況。(重點檢測A&B相,細致檢測)
4、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相與N線間的絕緣情況。

我個人覺得,通過上述的檢查過程,應該找到故障位置的。嘗試一下吧。

祝您成功!
樓主留言:
再次感謝你幫我做的細致入微的分析!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(adidas) 所有的測量都是在空載的 ..