    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 18:50
引用
引用第5樓gm8100于2012-11-12 15:09發表的  :
我只想說 他不改 你改呀 改好了 他就沒話說了 是吧! 在沒有確認之前 一般調試 都是自己動手,錯了沒事,,如果你認定是這個錯了 叫別人來改 然后還是沒用 你怎么收場?

非常贊成你的觀點;樓主必須自己排除故障;才能信服于人家;
真誠到永遠