樓主  發(fā)表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發(fā)現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-12-24
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-12 18:59
大家的意見都是自己動手,豐衣足食,沒得錯的。