樓主  發表于: 2012-11-12 10:22
本人制作黑染工藝設備,用E5cz溫度控制器,選用的是k型的熱電偶,加熱亞硝酸和氫氧化鈉,和水,加熱150度,現在誤差很大,輸入偏移后,下次加熱還是誤差很大,實際150度后,下次加熱前打開是零下57度,結冰了,溫度誤差很大,
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 12:33
知道情況了,和大家分享下,我要求K型,因誤差大,問商家,他說送了個E型的,現在我用E型參數輸入,可以用了,原來是輸入類型沒選對。