fxm800810369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-05-20
最后登錄: 2019-11-23
查看fxm800810369的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-11 10:21
想用一個臺設備的輸出信號給plc當 輸入信號用
但那臺設備輸出有24v   是不是要中間加個光耦才能給plc當 輸入信號用啊

具體光耦521 針腳怎么接啊 請教
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 21:01
直接用24V與PLC的0V Com連接成回路就可以
樓主留言:
你好,加個中間繼電器 我會理解。plc輸入端 可以直接加24v嘛?
不是只能接受開關量,24v電信號 屬于模擬量嘛? 應該不可以隨便用24v吧
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-12 21:04
或者直接將24V接個繼電器線圈,用一個常開或者常閉觸電與PLC的Com結成回路也可