一臺3。7KW的變頻器帶一臺3。7KW的電機啟動8秒后報警:電機過流。電機是基本是空載(用手能轉動),變頻器顯示的電流是15A,可我拿鉗表顯示是4A左右(指針式和數字式都試過)。用另一個品牌的變頻器控制這臺電機也是報警,內容一樣。我仔細檢查過這臺電機,無缺相、無短路、無漏電,線路也沒問題。估計是電機問題,但不知道問題是哪兒?謝謝大家!
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 16:57
變頻器調大額定電流看看