如題,Q的CPU型號為Q04UDH,帶一個USB接口和一個RS232接口,HMI型號為臺達DOP07S515,COM1口為RS232接口。
在網上找到Q的232接口定義如下:


臺達DOP07S515觸摸屏的COM1口定義:


觸摸屏軟體設置如下:


安裝圖片自己做了一根下載線,只連2,3,5腳,MD6M端的DSR和DTR是做什么用的,在觸摸屏的COM1口沒有對應的引腳定義把程序下載進去后,觸摸屏報警顯示COM1連接錯誤,請各位大俠幫忙看問題可能出現在哪里,不勝感激。。
[ 此帖被qinliangkui在2012-11-05 14:43重新編輯 ]
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 10:24
多謝2樓兄弟指點,把5腳和6腳短接后,PLC和HMI已經可以正常通訊,好人!