樓主  發表于: 2012-11-04 19:57
三菱伺服器接完線,輸入輸出SON,ON.EMG,ON外部接線正常IO信號正常。但顯示rd-of。請教高手是什么原因?伺服是新的。
紫菜空間
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1758 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2023-12-20
查看紫菜空間的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 21:31
分外部供電和內部供電的!外部供電需要COM 接+24v SG 接0V。內部供電需要COM 和VDD接。當然是CN1B接頭的!再檢查
LSN ,LSP,EMG,SON 是否和sg 接通。