三菱伺服器接完線,輸入輸出SON,ON.EMG,ON外部接線正常IO信號正常。但顯示rd-of。請教高手是什么原因?伺服是新的。
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 21:21
看看P21 P41  或者把硬限位的線接好.